All_Ex81
Здравствуйте,
существует асу на базе кучи разномастных plc и протоколов, вся эта система заведена на одну скада (название не говорю чтобы не было рекламы), поддержка стандартная - промышленные протоколы + орс
появилась задача - добавить в систему факты регистрации карточек доступа (виганд, емарин, хид не важно),
не могу найти контроллер скуд или считыватель со стандартным протоколом на выходе.
Кто нибудь сталкивался с похожей задачей?
(контроллеры скуд + их софт + прокладка с их софта + их преобразователь не вариант, много лишних устройств)
Chabol
Гляньте на задачу под дугим углом. Все СКУД со своим железои и софтом. Интеграция логична через доступ к БД СКУД.
К слову:
Конвертация в иные протоколы если и поддерживается, то в очень обрезанном варианте, и обрезаются часто критически важные вещи, например, метки времени и т.п.
manjey73
Bolid и их С2000ПП , без контроллеров никуда, ибо скадами Wiegand не поддерживается напрямую... Софт вроде не нужен.

как будто скада время не может сохранить....
libra
Цитата(All_Ex81 @ 18.9.2015, 23:55) *
Здравствуйте,
существует асу на базе кучи разномастных plc и протоколов, вся эта система заведена на одну скада (название не говорю чтобы не было рекламы), поддержка стандартная - промышленные протоколы + орс
появилась задача - добавить в систему факты регистрации карточек доступа (виганд, емарин, хид не важно),
не могу найти контроллер скуд или считыватель со стандартным протоколом на выходе.
Кто нибудь сталкивался с похожей задачей?
(контроллеры скуд + их софт + прокладка с их софта + их преобразователь не вариант, много лишних устройств)

Доступ через СКУД в профили СКАДА?
All_Ex81
Цитата(libra @ 19.9.2015, 17:46) *
Доступ через СКУД в профили СКАДА?

нет, получить данные от скуд в нормальном протоколе
manjey73
напишите опрос считывателей Wiegand на контроллерах. Только не знаю, стоит ли на это тратить время ?
DC-RU
QUOTE (All_Ex81 @ 19.9.2015, 21:43) *
нет, получить данные от скуд в нормальном протоколе


Посмотрите на линейку от Delta Controls: ASM-24E (головной контроллер) + ADM-2W704 (модуль СКУД на 2 двери). ASM можно заменить на eBCON/eBMGR.
На выходе ASM и eBCON - BACnet IP, который понимают все современные SCADA системы. eBCON/eBMGR имеет более мощный процессор, 10/100Base-T(X) и базу на 50000 карт доступа, а ASM - на 10000 карт и 10Base-T. ADM понимает Wiegand до 64бит.